Hoppa till huvudinnehåll
hansen.np@gmail.com
Senast inloggad: 2022-10-18 - 19:54
Att kringgå båtens landströmsystem

Niels Hansen:

Då båten ligger i vattnet och man önskar bara att ladda batterierna (och använda dom samtidigt). Om grannens eller hamnens ström system är tveksam, kan man då kringgå risken för korrosion ved i stället för att sätta 220v landström till båtens landströmsysten, sätta ett 220v landströmskabel direkt till batteribanken via en lös ”maritim” batteriladdare och en ev. extern lös jordfelsbrytare, eller återstår problemet? Kunna man även undgå korrosion om man använde ovan nämnda landströmskabel inkl. extern jordfelsbrytare direkte till en f eks 220 volts kaffekokare/vattenkokare?

Lars-Göran Sandgren (ej verifierad)
Senast inloggad: 2024-04-16 - 06:53

Lars-Göran Sandgren:

Så länge skyddsjord från land inte har förbindelse med någon metalldel i båten (som har kontakt med vatten) så är det ingen risk för korrosion. Kaffebryggaren torde vara helt isolerad från omgivningen. Laddarens minuspol får inte ha förbindelse med skyddsjord. Ohmmät mellan skyddsjord och minuspol. Jordfelsbrytare som du skriver förstås. Helst en med låg felströmstolerans. Se även tidigare diskussioner.